樓主  發表于: 2009-06-02 21:55
各位同仁好。新手我有個問題:
PLC中報警的程序與PROTOOL中事件消息中的對應起來,我找了半天也沒有找到消息所應用的地址。
請哪位高手指點迷津。不勝感謝

PLC地址

protool消息界面
  
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164389 分
在線時間: 3275(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 22:09
重點在于“DB21.DBX1.3”


cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6657 個
工控威望: 38469 點
下載積分: 18752 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-04
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-02 22:12
那不是寫著E1.3 ?程序中不也標著I1.3?

E=I   E為德語 I為英語
對于輸出,英語Q,對應德語A
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-14 21:07
樓上你不是已經自己找到了嗎.報警來源是QF0221開關動作.注釋是控制柜冷卻器保護了.具體做在背景塊DB21上面.位地址DBX1.3.