人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-08 09:54
上面出現EXTF報警,<外部錯誤>和BUS2F報警<總線故障,該怎么查找這方面的 故障.   PLC外部故障和總線故障該怎么查
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6657 個
工控威望: 38469 點
下載積分: 18752 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-04
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-08 11:43
EXTF 外部報警
BUS2F 總線2報警。

怎么查,我怎么知道?

比如,用戶組態了Bus2,第二條總線,實際卻沒喲使用到,那么就來事情了。