最近在看公司機臺內部PLC程序,發現程序有些 輔助繼電器 只出現了一次,比如M1,只有一行驅動M1的程序,其余地方就沒有了!我個人理解是不是接到 觸摸屏 上去了。

請高手賜教,先謝了~~~
psongnan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看psongnan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-15 12:39
可能是一些輔助繼電器吧   只是起一個中間的作用
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164389 分
在線時間: 3275(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-15 13:02
1. 接到觸摸屏中是可能性之一,可以通過查找觸摸屏程序確定;
2. 也可能是PLC程序中用到了組合字,如K2M0這樣的語句。這個可以通過右鍵--【觸點線圈使用列表】--【點數指定】功能來查找。

aliceyinsh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aliceyinsh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-16 11:15
謝謝賜教~~


如圖,1888行將模塊k0中k28的值讀入M50-M61中,其中M50-M61是做寄存器使用嗎?
那在1907行中,M50又做繼電器使用了,我想請問,M50是如何被觸發閉合的!

請指教~~
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 8238 點
下載積分: 11792 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2026-03-04
查看天空流星的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-16 11:37
是FROM命令
讀取你第一個擴展模塊的,編號28的數據
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164389 分
在線時間: 3275(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-04
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-16 11:45
K3M50這個組合字是做寄存器使用。單獨的M50只是一個位而已,只能有0,1兩種狀態,可以直接作為繼電器使用。

當K3M50的數值為奇數時,M50就為ON的狀態。

您可以去搜索一下位,字節,字的概念。
aliceyinsh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aliceyinsh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-16 12:37
謝謝版主~~
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 3021 點
下載積分: 8799 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2026-02-26
查看小侯的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-16 13:32
你要搭配附加模塊說明才能知道k28的BFM用處
一般來說 FROM K0 K28 K3M50 K1
這樣的指令是將模塊狀態接點讀進來
譬如error、busy、ready之類的