樓主  發表于: 2009-09-02 18:16
我們有臺設備上的OMRON  PLC  接口無輸出,其接口為OD219.請教論壇的師傅們  歐姆龍C200H od219能否用別的型號代換,在此謝過了
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1906 個
工控威望: 4589 點
下載積分: 7807 分
在線時間: 1547(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2026-03-05
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-04 20:06
可以用CQM1H或CJ1M。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
72xiaoshi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 176 點
下載積分: 578 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2009-06-19
最后登錄: 2026-02-10
查看72xiaoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-05 11:20
關鍵是其它型號IO點不夠,OD219為64點輸出,如果IO點夠用,可以考慮OD218,32點輸出。一般都是用原型號更換,代換會出現要重新設置PLC參數,可能還需要更改線路,比較麻煩。