樓主  發表于: 2009-11-10 21:20



  





  
[ 此帖被lilei8886在2009-12-05 19:28重新編輯 ]
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 555 點
下載積分: 2110 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 07:46
交流接觸器上的連線往走線槽過一下會更好看些。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1401 個
工控威望: 1534 點
下載積分: 13518 分
在線時間: 2239(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2026-03-05
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-11 09:09
說句實話,太難看了。無論從電柜本身還是元件板排版走線等。
女工控人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看女工控人的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-11 09:36
引用
引用第2樓小蜜蜂于2009-11-11 09:09發表的  :
說句實話,太難看了。無論從電柜本身還是元件板排版走線等。

把你做的傳上來看看啊。
yinkangjian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yinkangjian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-11 10:17
是比較難看。可以把圖紙放上來看看!大家學習一下啊!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 699 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 2280 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2026-02-03
查看愚公移山的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-11 10:21
還可以了!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 969 點
下載積分: 2092 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-12-18
查看張平全的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-11 11:18
不錯,不錯的!只是電流表和電壓表的走線和人機線在一起,有風險很大,一旦電流電流表出現過熱的時候,他的線路也會完蛋,如果是互感式接出的電流表,當然就另當別論啦。。。。。。
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-11 12:02
真不怎么養
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2445 個
工控威望: 1809 點
下載積分: 85319 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2026-03-04
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-11 12:33
還不錯!純手工
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 8154 點
下載積分: 8434 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2026-03-05
查看thawless的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-11 14:43
做的不做,PVC線槽轉角的地方切成45度就更好了哈。
jwm
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 1418 點
下載積分: 73356 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2025-09-23
查看jwm的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-11 19:22
油壓表在電氣控制的上方從運行安全角度來講不是很合理。
樓主留言:
朋友,那不是油壓表,是氣壓表
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1605 分
在線時間: 1171(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2026-01-29
查看linglong的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-11-11 19:36
不用信號管,就是不怎么好看
  • «