三菱A2USH-S1 PLC今天報電池低下警,更換一電池A6BAT后出現了RUN燈一直閃爍,ERROR燈常亮,檢查發現剛更換電池插頭正負極的接線與原來的是相反的,這樣是CPU壞了嗎,還是只丟了程序?A6BAT電池的插頭接線是統一的嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-14 12:43
這個我不能確認三菱的電池是統一的接線方式,但是有一點,我認為在更換電池前必須確認電池的極性.不能盲目地更換,同時經過確認后的電池最好在通電狀態下更換.
ccnaomi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 677 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-12-15
最后登錄: 2025-11-25
查看ccnaomi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-16 11:45
A6BAT電池的插頭接線是統一的,至少我用過不止20個吧,都一樣的,新電池插上后是有這種情況的,你只要把CPU上的鑰匙打到"RESET"上,然后再打到"RUN"上就可以正常運行了.也就是復一下位就可以了.
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2445 個
工控威望: 1809 點
下載積分: 85319 分
在線時間: 1544(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2026-03-04
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-16 12:23
引用
引用第2樓ccnaomi于2009-12-16 11:45發表的  :
A6BAT電池的插頭接線是統一的,至少我用過不止20個吧,都一樣的,新電池插上后是有這種情況的,你只要把CPU上的鑰匙打到"RESET"上,然后再打到"RUN"上就可以正常運行了.也就是復一下位就可以了.

沒錯,是這樣的!應該注意電池的極性和電量!有時電量低時會數據丟失!
wen_xianjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 32330 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2026-02-26
查看wen_xianjun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-16 12:30