人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-11-26
查看中國工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-24 22:07
我檢測到溫度表返回的數據 和說明書上的有一點差異 我發送04 30 31 41 31 05     儀表返回     02 41 31 30 30 30 31 35 30 03 77 04    說明書上沒說有 后面的04這個字符  那這個04是什么意思呢請高手指教一下謝謝
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-11-26
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 11:50
我也似乎弄明白了   在PLC里面沒有這個字符  這好像是  通訊結束的意思   這是我自己的理解  有真正清楚的高手留下您的寶貴看法,已解答
在下的疑惑   謝謝  
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2919 個
工控威望: 4631 點
下載積分: 231656 分
在線時間: 3370(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2026-03-04
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 12:45
沒聽說過有RKC485通信!只有RS-485通信!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 785 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-25 17:00
引用
引用第2樓wenrong于2009-12-25 12:45發表的  :
沒聽說過有RKC485通信!只有RS-485通信!

樓主說的RKC應該是RKC的溫度控制模塊
好好學習,天天向上!
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1452 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-27 09:57
0000 0100     4           04             EOT (end of transmission)             傳輸結束