樓主  發表于: 2010-01-13 13:48
請問各位:
用多個S7-200遠距離組網,相臨2個之間有700米左右,所以需要中繼器。
但是手冊上說“在一個串聯網絡中,最多可使用9個中繼器,總長不超過9600米“
請問這句話意思是我整個組網來說最多用9個中繼器,還是每2個PLC之間最多9個中繼器?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18874 分
在線時間: 9885(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-13 15:08
是指2臺PLC之間。

Regards