第一次給AI模塊331(設置4-20MA輸入)加電,為什么無信號時量兩端是55mA呢?而接上外接4-20MA信號卻是63mA呢?正常嗎?在PLC里檢測信號是負值呀!請指教!
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 531 個
工控威望: 844 點
下載積分: 19130 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2026-01-28
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-15 23:32
按以下方法檢查:
1、是不是每個通道都這樣?
2、是,則把模塊卸下,用標準的信號源檢測好壞,同時要考慮是否接線正確
zuozhimin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 283 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-03-11
最后登錄: 2025-02-17
查看zuozhimin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-16 22:34
問題解決了,應該選四線制電流信號,結果給選成兩線制了。愚昧了!
simon896
野驢快跑
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 125 個
工控威望: 1040 點
下載積分: 14485 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2025-12-04
查看simon896的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-20 19:58
真是的,呵呵
豐胸的四種結果.....
1、大不一樣
2、不大一樣
3、一樣不大
4、不一樣大
ztz3305
走著走著發現路上有10塊錢,這時候。。。夢醒了
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 108 點
下載積分: 844 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2024-07-18
查看ztz3305的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-20 20:29
這都能出錯啊!!!亂接會壞設備的.