樓主  發表于: 2010-05-28 16:52
我現在用的PLC是S7-200的   在PLC的輸入端  標有  1M   2M   M

我現在用的是開關電源24V         ,   1M     2M  是連接的開關電源的COM端(開關電源的低電勢點)  

那么請問  M    要連接   開關電源的COM端嗎

現在  按鈕開關   傳感器  電源   都是從開關電源上引的線
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-28 17:25
如果是同一電壓等級的輸入/輸出那可以連接到一起。廠家為什么需要怎樣做呢?目的還是為了方便用戶連接不同等級的傳感器與負載。
wyf8803977
電氣智能工程師
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 171 點
下載積分: 1017 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2013-12-11
查看wyf8803977的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-28 17:50
恩  知道了 謝謝