人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

我愛工控人
努力學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 178 點
下載積分: 810 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-11-02
最后登錄: 2016-10-21
查看我愛工控人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-09 09:10
各位大師,請教一個問題,一個PLC有四個脈沖輸出口,可以輸出四路肪沖,但是脈沖指令只能使用一次,請問我如何才能輸出四路脈沖來驅動步進馬達,或四路伺服電機呢?謝謝各位大師,謝
yamqq
工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1696 個
工控威望: 5550 點
下載積分: 25208 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2026-01-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-09 13:27
四路哇,可能不是臺達就是歐姆龍的CP1H!用drvi和drva指令呀,還可以用PLS2指令。
這個人很懶,什么也沒有留下!