樓主  發表于: 2010-06-09 09:10
各位大師,請教一個問題,一個PLC有四個脈沖輸出口,可以輸出四路肪沖,但是脈沖指令只能使用一次,請問我如何才能輸出四路脈沖來驅動步進馬達,或四路伺服電機呢?謝謝各位大師,謝
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 233 點
下載積分: 643 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-03-08
查看majianfeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-09 09:49
不知道你的PLC是三菱的不。指令是可以多次使用的。但對于一個輸出只能用一次指令。也就是說,你能給每路脈沖口分別編程的。
我們的驕傲多半于我們的無知
我愛工控人
努力學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 178 點
下載積分: 810 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-11-02
最后登錄: 2016-10-21
查看我愛工控人的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-09 10:21
好像脈沖指令有的只可以用一次的啊,如果用其中一路脈沖用了,其它的三路如何用啊,這是個問題啊。
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 2850 點
下載積分: 66093 分
在線時間: 1888(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2026-03-04
查看aorry的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-09 12:35
用相對指令和絕對指令啊,可以用多次啊[DRVI 和DRVA]
yamqq
工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1696 個
工控威望: 5550 點
下載積分: 25208 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2026-01-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-09 13:27
四路哇,可能不是臺達就是歐姆龍的CP1H!用drvi和drva指令呀,還可以用PLS2指令。