樓主  發表于: 2010-06-18 15:37
請教大家一個問題:我有一臺設備以前是用A的伺服驅動器,現改為A2。現有一個問題就是A的伺服編碼器分辨是10000,而A2的為1280000。這樣的話我發同樣的脈沖數就可能就無法正常的定位。而且在設備運行中分母是實時的改變數值的。請問我要怎么設定A2伺服的哪個參數使我的PLC程序不用改還是發一樣的脈沖數可以達到同樣的控制功能。分子的值是1000恒定不變。
雨笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2023 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2026-02-19
查看雨笑的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-18 20:42
沒那么復雜吧,我更換的挺容易。A系列停產了,
jimmy_123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 189 點
下載積分: 820 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2025-10-19
查看jimmy_123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-19 08:39
是的。A系列的停產了。