人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

shimo113
請問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 311 點
下載積分: 622 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2025-12-17
查看shimo113的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-02 23:21
新買了三臺E740 2.2kw變頻器,
要用到第二減速時間,對應的輸入端子是RT,在面板上沒有RT這個端子
看說明書說可以通過改變pr.178到pr.184參數值來分配輸入端子.將參數值設定為3,就是RT端子
如下:
pr.178對應STF端子
pr.179對應STR端子
pr.180對應RL端子
pr.181對應RM端子
pr.182對應RH端子
pr.183對應MRS端子
我的理解是將其中任意一個設為3,對應的端子就變成RT.
我將pr.183設為3,然后把MRS當RT端子用,不知可行不,用過的朋友請賜教,謝謝.
楊君
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊君的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-03 09:24
打開遙控就行了啊,很好用的。