人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

產品設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-01-02
查看產品設計的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-13 23:50
S7-200學習中,大俠幫解釋下SWAP字節交換指令具體在什么情況下用到此指令,請舉例,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6657 個
工控威望: 38469 點
下載積分: 18752 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-04
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 05:58
舉一個簡單的例子:
一些設備的通訊其傳輸的數據可能存在兩種情況,
1、高位在前,低位在后,如日系的PLC的存儲數據
2、高位在后,低位在前,如西門子的PLC的存儲數據

這樣就面臨的一個情況,即拿到的數據與想要的數據存在低位在高位,而高位在低位的狀況,此時就需要使用SWAP指令去交換高低位的數據。
產品設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1463 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-01-02
查看產品設計的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-14 20:25
樓上大俠說得好膽,非常感謝