PLC控制伺服,伺服一般都有個完成信號,直接用這個信號來判斷是否定位完成可以嗎?還需要把編碼器的信號接入PLC進行告訴計數嗎?如果需要接入到PLC,程序如何判斷是否運動到指定位置呢?
wuzhishou
毅然仰角
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 2467 點
下載積分: 3332 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2026-03-04
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 09:29
可以理解為定位指令脈沖完成!驅動定位指令自鎖 脈沖完成斷開就可以了
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3984 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-06 15:01
三菱的ln.ls.特殊輔助繼電器m8029就可以。
janke120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 783 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2018-03-09
查看janke120的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-09 10:16
可以的,如果反饋給PLC那就用高速計數器,由脈沖個數判斷定位位置。
yamqq
工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1696 個
工控威望: 5550 點
下載積分: 25208 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2026-01-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-10 08:20
用伺服和定位完成信號,精度高一些
這個人很懶,什么也沒有留下!
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 340 點
下載積分: 9449 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2026-03-02
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-10 10:51
這里有一個開環和閉環的問題。閉環精度高一些。